如题,前期放线错误,地梁整体偏移了300上有五米高砖墙

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yueyueqq
    yueyueqq 沙发
    这个。。 地梁一般是隐蔽的工程 你直接把梁加大 上面砌墙的时候就能承载了 至于下面的 土一回看不见 嘿嘿
    2011-01-30 11:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • zxs6460
    zxs6460 板凳
    建议这样处理:
    1. 在主梁上重新定位次梁位置。
    2. 检查主梁底下土胎模是否密实,如果不密实,则在梁两侧边填土少量,进行夯实,将主梁底下土挤紧,保证能托住主梁不下沉变形。
    3. 将次梁位置的主梁混凝土凿除,注意不可用冲击钻,只能用手工轻且慢凿,不得破坏主梁结构,主梁混凝土凿除长度要能够安装设计的附加箍筋及吊筋。
    4. 夯实次梁底模下土方,安装次梁底胎模(板),安装次梁钢筋及主梁上的附加箍筋或吊筋。
    5. 次梁侧模板安装固定,主梁混凝土凿除部位冲洗干净,重新装模固定。
    6. 浇筑混凝土,注意可将混凝土强度等级比原设计提高一个等级,按水泥量掺入10-15%膨胀剂。
    7. 浇筑之前将主梁凿除部位按照后浇带方式清理,涂刷与混凝土强度等级相同配比的水泥砂浆。
    8. 按规定养护14天。
    9. 注意如果主梁与次梁底下原为架空,可以采取支撑系统,将梁底部按常规方法支撑(支模)。保证主梁次梁浇筑以及浇筑后不会下沉,支撑下面按规定垫木方木板。主梁在凿除前就要支撑到位。