土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 问个计算问题!请帮忙回复!

问个计算问题!请帮忙回复!

发布于:2005-09-01 13:55:01 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
5台电机分别为11kW,7.5kW,7.5kW,5.5kW,5.5kW!请问干线保护开关应选多大的保护断路器!
解法1:Izd>=1.2[2Iqmi+Ib(n-1)]
Izd脱扣器整定电流
Ih脱扣器额定电流
选Izd=10Ih
Iqmi最大负荷电机启动电流
Ib(n-1)除最大一台外的线路计算电流
Ih>=1.2*[2*11*1*8/0.8/0.66+(7.5*2+5.5*2)*0.9/0.8/0.66]/10=45.32A
选择50A的断路器
解法2:
Ih=(11+7.5*2+5.5*2)*0.9/0.8/0.66=63.07A
选择80A的断路器
请问上面为什么值会差那么大?是不那边理解错了?
  • yphy
    yphy 沙发
    解法一公式是对的,但套用时错了应为:1.2*{(11*8/0.8/0.66)+(15+11)/0.8/0.66}
    2005-09-01 17:51:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关工程师职称评定的问题

工程师评定还需要在本公司或所在地区至少工作一年吗?

回帖成功

经验值 +10