土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器变压比与电压降的问题

变压器变压比与电压降的问题

发布于:2005-09-01 13:23:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
对于380V线路,同一电压线路允许电压偏移±5%,整个线路允许10%的电压损耗,但如果某线路从变压器出线到线路末端电压降了10%,由于变压器内约有5%的阻抗电压降,则变压器二次侧额定电压(即空载电压)是不是要调高+10%才行?请问这样做对吗,变压器二次侧可以调高10%吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cmf002
    cmf002 沙发
    建议按照变压器容量的15%-20%配装无功补偿装置,用于改善功率因素,提高变压器供电能力。
    cmf001@sina.com
    2005-09-09 10:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • eipen
    eipen 板凳
    看来几百个问题 终于有一个我知道少少阿

    对变压器的内部有5%的阻抗电压,这是空载时,但平时变压器都是有载运行 算上线路电压损耗就要调到10%了

    总结对于6~`10kV的低压 5%就ok 35kV以上就选10% (因为线路长)
    2005-09-07 17:28:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔离变压器技术要求GB13028-91

.

回帖成功

经验值 +10