土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冻结间冷风机除湿量怎么计算?

冻结间冷风机除湿量怎么计算?

发布于:2010-05-18 08:46:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位朋友,冻结间配用冷风机面积已知,库温-30℃,循环风量已知,还需要哪些参数才能计算出冷风机的除湿量,也就是结霜的多少,欢迎大家讨论:lol

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    给冷风机厂家打个电话,他们会帮你算的,呵呵:lol
    2013-04-27 11:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    你要计算冷风机结霜的多少,知道一进地出的空气状态就行了
    货物的散湿是通过什么传到冷风机翅片管上的呢?
    最终还是通过风
    2011-06-17 13:06:17