刚遇到个项目,用了AD16-16B/AC220V的指示灯,尽然在控制回路不工作,不需要信号指示的状态下发出一定亮度的辉光,测量指示灯两端电压,3~7V左右,应该是感应电,不知道怎么处理此事,特向同行老师求助,同时,帖出来也想引起同行加以注意!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • shdq2777
    shdq2777 沙发
    把降压电阻加大一些试一下.

    指示灯两端加个电阻
    2011-01-09 12:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • lhp95
    lhp95 板凳
    我们检验时遇到几次了,用抗干扰指示灯吧!二工有!