土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路计算电流过于大,要怎么办啊,没有法子选设备了……
短路计算电流过于大,要怎么办啊,没有法子选设备了……

全部回答(3 )

  • hzmzhang
    学习
    2010-05-19 20:15:19 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    是不是10KV母线上的计算短路电流大于31.5KA?

    那上级变电所用什么设备?如果按上级变电所的极限分断能力选设备,投入太大?在上级变电所出线处加装电抗器!

    如果是因变压器容量太大,低压母线上的计算短路电流大于50KA,选变压器的阻抗电压大的。可以这样计算:变压器额定电流 / 低压母线(预定)短路电流≤变压器阻抗电压(Ud%)
    2010-05-19 17:45:19 来自 PC 评论 举报