短路计算电流过于大,要怎么办啊,没有法子选设备了……
短路计算电流过于大,要怎么办啊,没有法子选设备了……
短路计算电流过于大,要怎么办啊,没有法子选设备了……
发布于
2010-05-17 22:11:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hzmzhang
学习
2010-05-19 20:15:19
来自 PC
评论
举报
lingxuct
是不是10KV母线上的计算短路电流大于31.5KA?
那上级变电所用什么设备?如果按上级变电所的极限分断能力选设备,投入太大?在上级变电所出线处加装电抗器!
如果是因变压器容量太大,低压母线上的计算短路电流大于50KA,选变压器的阻抗电压大的。可以这样计算:变压器额定电流 / 低压母线(预定)短路电流≤变压器阻抗电压(Ud%)