1.当设计图只给出电气进线大致进线图的时候。。进线电缆要如何准确计算及其配管
2.当电气工程部分工程单层操作高度超过5m时。要不要计增加费
3.电气接线盒具体是怎样计算其工程量的。每个灯是不是都要配一个还是在当配管变径的时候才要
4.当避雷dai利用柱内两根>16的钢筋引下时计算引下线时是否要X2
5.当动力配电箱进行PE保护接地时要不要调试

A:1.建筑进线电缆一般由总图设计和计算。进户配管一般埋设至散水外1-1.5M。埋深按规范。
2.回答室肯定的。并且还有脚架费哦。
3.配管只要没有分支应该不会中途变径。凡分支或接线肯定要有盒子,我这里是指规范的,当然不能免除施工偷鸡的责任。所有明装灯具必须有盒子。灯具位置是现浇板也肯定要盒子,仅预制板灯位无法装盒子。
4.NO
5.许多调试工作是否应该另外计价,不是从什么工作、什么功能上考虑。许多本体安装,包括机械设备,都包括本体接地、通电、无负荷空转、点亮、绝缘、本体性能(功能)、信号的进出给定等调试等工作。另外的调试计价必须符合三个条件:一是施工前有要求:方案、设计、规范的要求;二是施工中有记录,一般调试测定等至少不少于三次;三是施工结束要有结论或者报告。这三个条件必须是文字上的,(许多垄断行业最喜口头交易)有效的,三方人员或者强制方(政府强制的质量监督)的签字、日期、结论、公章等等一应俱全。