热水计算中,我发现了一些问题:
1、根据以前毕业设计时问老师的数据中,发现热水密度(60度水温)不是0.9922(35℃热水密度0.9939,40℃热水密度0.9922),而应该是0.983。
2、根据不同的建筑性质,旅馆的热水小时变化系数Kh值,应该根据内差法(根据前后数值只差×变化个数)进行取值。
3、计算书里计算设计小时热水量的公式中,掉了一个后括号,应该是Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)。
还有想提点建议:
1、能不能把第一步计算数值(设计小时耗热量)表示出来。因为可以根据这个数值去选择一些加热设备。
2、能不能把小时用水量有个换算,那么就可以选取干管管径等。
3、能不能把计算书里的有些取值数据(比如Kh等取值)也写出来,方便给别人看和自己校核。