土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于初期火灾用水疑惑?

关于初期火灾用水疑惑?

发布于:2005-09-01 10:20:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位有关火灾初期消防用水有关问题.
<建筑设计防火规范>(GBJ 16—87)8.6.3条:
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m³时,仍可采用12m³;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m³,仍可采用18m³;
假如该建筑物不允许或没有合适位置设高位消防水箱.那气压水罐岂不是要储存3m³~18m³消防水量.假如室内消防用水量超过25L/s,那气压罐得做多大?投资岂不是太大了?
有人说不管室内消防用水量是多大,气压罐均只储存一个水枪十分钟用水即3m³.
不知道这种说法正不正确?
请问各位你们遇到该种情况,你们是怎么处理的?
.
规范有担到可以做气压给水替代高位水箱.但

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • little_strong
    little_strong 沙发
    用气压罐贮存火灾初期消防用水量,那气压罐确实很大
    楼主的意思应该是把水箱设在别处,再用补压泵、气压罐补压稳压吧,这样的话气压罐按通用选取就可以了
    2005-10-08 13:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    楼主可以去看下04年的增压稳压国标图集,那里面讲的很清楚的!
    2005-10-08 12:29:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算消防水池补水量?

有一十五层商住楼,需设消防水池,完全算下来的话消防水池的体积要220t,因为市政可以提供DN200两路进水,从小区管网进入消防水池的进水管取的是DN150,请问:这种情况下火灾延续时间2小时内消防水池的补水量是多少?我自己计算过想看看其他高手的见解,请帮帮忙!我在线等,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10