土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电流互感器与电表距离

请教电流互感器与电表距离

发布于:2010-05-17 18:39:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司配电间低配柜分路开关未安装电能计量表,只有数码管电流表(B相安装电流互感器)
现准备安装电能计量表,需重新安装电流互感器或者加装另两相,但是低配柜空间较小,可能增加一柜子专门放置电表,但听说电流互感器与电表距离不能太远,否则影响正确计量,想请问这个距离在多少以内?
当然还有种办法就是直接安装数显表,低配柜内应该有空间。想各位推荐下比较好的数显表。我们现安装的数码管电流表是斯菲尔的,感觉不行

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • no3no4no5
    no3no4no5 沙发
    顶上去,等待高手解答
    2010-05-22 16:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • no3no4no5
    no3no4no5 板凳

    分支回路的确跟电力局没关系的
    但是电流互感器安装应该不可能离电表很远的,距离远了肯定不准的,我就是不知道多少距离,一般感觉都没超过3米的,但就是没看到具体规范什么
    还有安装数显表没人指点啊
    2010-05-18 20:10:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器空载损耗和短路损耗计算公式

例如630KVA的变压器

回帖成功

经验值 +10