论文简介:

通过建立分布参数模型,研究了以R410A 为工质的空调换热器在不同运行工况下的换热性能. 与实际R410A 房间空调换热器性能测试结果进行对比,评估了8 种R410A 蒸发和冷凝关联式,并对R410A 在7. 0 mm 管径强化管内的换热性能进行了研究. 结果表明,在相同制冷剂质流通量条件下,R410A 采用7. 0 mm 强化管后比R22 采用9.52 mm 强化管的蒸发换热量和冷凝换热量分别提高9.32 %~16. 32 %和8. 05 %~15. 63 % ,而换热器盘管设计长度可减小2 %~15. 86 %.



附件名:20105171274081447243.rar

文件大小:271K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • x3600891
    x3600891 沙发
    :):):):),很不错的资料。
    2013-02-04 15:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • zha208
    zha208 板凳
    学习了……
    2010-09-09 09:11:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

翅片管式冷凝器仿真研究

论文简介: 翅片管式冷凝器广泛用于风冷式空调机组。本文采用稳态分布参数模型对人字型波纹片冷凝器进行计算机仿真。仿真过程中, 通过数学模型计算制冷工质在管内的局部冷凝换热系数, 翅片侧的表面换热系数及压降由CCWang 的关联式确定。翅片的热效率由CFD 计算得出。制冷工质的热物理性质使用隐式三次多项式拟合模型计算。将仿真模拟结果与试验数据比较, 发现冷凝器换热量的最大相对误差为9.5 %, 冷凝器出风温度的最大相对误差为1.71 %, 过冷度的最大绝对误差为1.28 ℃。