土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 假如厂区同跨中有3台吊车在运行,计算强度、稳定、挠度、疲劳时各应该考虑几台吊车

假如厂区同跨中有3台吊车在运行,计算强度、稳定、挠度、疲劳时各应该考虑几台吊车

发布于:2010-05-17 15:30:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
假如厂区同跨中有3台吊车在运行,计算强度、稳定、挠度、疲劳时各应该考虑几台吊车?以上四类计算哪些要考虑动力系数?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 小榕树
    小榕树 沙发
    计算吊车梁的强度、稳定考虑动力系数,最多按2台吊车;计算挠度、疲劳不考虑动力系数,按起重量最大的1台考虑。

    [ 本帖最后由 shens0518 于 2010-5-18 14:51 编辑 ]
    2010-05-18 14:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • web123452008
    web123452008 板凳
    ●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●→→→→→→======>顶
    ▄▅██████▅▄▃▂
    ██████████████
    ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤
    2010-05-18 09:41:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多