土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于泵房管道保温,在线等

关于泵房管道保温,在线等

发布于:2005-09-01 08:34:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
北京地区
消防泵房内的消防泵前后的管道是否需要保温

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    要看你的具体位置了。地下泵房管道是不要保温的。
    我是在上海,泵房的管道没有做过保温。室内部分一般不要考虑。
    北京的位置我认为:不需要保温。
    2005-09-05 16:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • phosgene7
    phosgene7 板凳
    朋友:
    1.你的泵不是单独的放在泵房吗?
    2.从你所讲,应该是在房子里,建筑和采暖都有谁来设计?
    3.去问他们室内温度是多少?
    4.对于独立的消防泵房来讲,欧美是强制要求温度keep在5 Deg. C.国内现在也这样做的较多!
    5.所有这些东西不是感觉可以做保温或不做保温的事情!!一定要结合具体项目位置、要求、建筑物特点等来判定!