!!20kV电缆(开关)用在10kV的线路中有什么问题

发布于:2010-05-17 15:02:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位,请教一个问题
我们做的一个项目,本来跟供电局谈好市电是20kV接入,他们突然变卦,说初期只能供10kV的市电给建筑,而我们的高压设备、电缆都是按20kV使用环境采购的,我想问20kV的电缆和开关柜用在10kV的回路中会有什么问题吗?

另外一个问题:一个20kV的开关上端头接10kV,下桩头接20kV,但此开关是不允许合闸的,有没有问题?

问题是将来等附近的20kV变电站建好后,会将供电电压由初期的10kV升至20kV,现在的方案是要么总进线处加10/20的升压变压器,系统内部不做大的调整,要么系统内降压变压器定制双抽头的变压器(输入可以是10kV或20kV),同时还要改开关柜
问题是存在的,但怎么把风险降到最低、同时改造时间最短是最关键的问题,请大家支招.
注:区内用户都是非常重要的用户,对供电可靠性要求非常高。

[ 本帖最后由 liq437957 于 2010-5-19 08:48 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yaojinbei
    yaojinbei 沙发
    PT、计量连同他们的表计要换,其他没有什么问题
    2010-05-17 15:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    继保需重订,电压互感器要重换。还是应换配电柜,安全。
    2010-05-17 15:49:17