土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 求助:钢管用量
3层的框架结构,16350平米。6层的框架剪力墙结构,1727平米。支模板、外架用多少钢管?施工单位说要1500T钢管,是不是多了?

全部回答(2 )

  • 天三
    2楼比较精通同时考虑层高和结构的几何尺寸,钢筋混凝土尺寸比较大还可能要多,看施工组织设计大模板部分专项方案,自己算一算。
    2010-09-29 19:49:29 来自 PC 评论 举报
  • dao0212
    1500t肯定是多了。
    (16350+1727)*7米/平方=126539米/250米/T=506T;
    扣件为506*180==91080个/300个/T=304T.
    506+304=810t;
    另外,木工支模架如果采用钢管的话,就是美平方米1根钢管:(16350/3+1727/6)*6=34427米/250=138t;
    扣件138*180=24840个/300=83t;
    支模架用量为138+83=221t;

    合计用量应为1031t;考虑余量,用量在1050t左右。
    2010-09-29 19:27:29 来自 PC 评论 举报