制药厂现需要为加温反应罐体降温 现在正在寻求设计方案,具体情况如下:

现有7个夹层罐体,每个4立方。生产时使用蒸汽把罐体内的液体加热到80C,反应完毕之后需要在1-2个小时之内把罐体内的液体从80C降到10C, 现暂定想法是用冷却塔或者水冷机组在罐体夹层里面循环水来降温。

但是现有问题:1.冷却塔出水温度能否小于等于10C?
2.如果出水温度不能小于等于10C,那么7个罐体总共8232000000焦耳的能量需要多大的冷却塔才能在1-2小时之内把这些能量带走?
3.能否使用压缩机的水冷机组?

[ 本帖最后由 sd648779 于 2010-5-20 01:00 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sz.xqj
    sz.xqj 沙发
    2楼说的比较绿色,但2.可能做不到35 C,估计40C就相当好了
    2010-05-26 15:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • tian.li
    tian.li 板凳
    1. 冷却塔的出水温度是肯定不能小于10 C的。(在夏季或热天)。因为,冷却塔依靠谁蒸发降温,物理上降低的极限温度要高于大气湿球温度4 C。比如在春季,当上海地区外气平均湿球温度10 C, 冷却水出水最多低到14~15 C;
    2. 可以用冷却塔先将温度降到35 C(考虑35 C,因为在夏季工况下,80 C的热水降到35 C是比较标准可靠的设计),再利用
    冷冻机降到10 C.
    3. 需要核算热量,计算冷却塔选型参数,及主机选型参数,具体要考虑罐子的种类,降温反应方式和水质,运行规律,控制要求等。
    4. 压缩机的水冷机组是必需要用的。