土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压降求助
商铺建筑总功率280KW,离配电所750米,低压380V送电,因为老板不舍得投资高压送电,用240MM的电缆计算过满足不了电压降,请问大虾有什么电压补偿的办法,或者选择多大的电缆可以满足?求助!

全部回答(11 )

  • 加肥猫
    如果变压器低压侧能提高2.5%的电压,就地加电容补偿,估计计算后的压降值能在允许范围内。应外240的电缆截面太低,选双拼的电缆吧。。
    2009-09-14 09:05:14 来自 PC 评论 举报
  • xj.7204
    4楼的公式是针对纯电阻电路的,对于有感抗的电路,此公式并不适用.
    2009-09-14 08:56:14 来自 PC 评论 举报