土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 九层住宅楼用电负荷级别? 急!

九层住宅楼用电负荷级别? 急!

发布于:2005-08-31 17:51:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问九层住宅楼(纯住宅)客梯及公共照明用电负荷级别应定为二类,还是三类?
客梯及公共照明有必要采用双回路供电吗?
请诸位帮帮在下,多谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • s9
    s9 沙发
    某市住宅工程户内配电设计技术原则:
    4.2 总层数10层至18层的高层住宅(汉8层至12层的小高层住宅),其消防电气、应急照明、电梯、生活给水泵、楼道照明、地下室照明的公用电设备为二级负荷,住宅内部的用电为三级负荷。
    4.3 多层住宅用电设备(含楼道照明、住宅内部的用电设备)为三级负荷,部分高级多层公寓楼,配有电梯、生活给水泵,其电梯及水泵等为二级负荷。

    确定多、高层后,可对照此执行。
    2005-09-05 19:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • liuam
    liuam 板凳
    没看到规定要二级的,但一般都用双电源
    2005-09-04 22:41:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教篮球场照明设计。

学校中有3个露天并排的篮球场,要求按高标准设计。想问问照明怎么做:1、3个场共用高杆照明好还是分开好。2、灯具的布置和功率。看过一些帖子,一个场要16套400w的灯,要不要这么多?

回帖成功

经验值 +10