请问九层住宅楼(纯住宅)客梯及公共照明用电负荷级别应定为二类,还是三类?
客梯及公共照明有必要采用双回路供电吗?
请诸位帮帮在下,多谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • s9
    s9 沙发
    某市住宅工程户内配电设计技术原则:
    4.2 总层数10层至18层的高层住宅(汉8层至12层的小高层住宅),其消防电气、应急照明、电梯、生活给水泵、楼道照明、地下室照明的公用电设备为二级负荷,住宅内部的用电为三级负荷。
    4.3 多层住宅用电设备(含楼道照明、住宅内部的用电设备)为三级负荷,部分高级多层公寓楼,配有电梯、生活给水泵,其电梯及水泵等为二级负荷。

    确定多、高层后,可对照此执行。
    2005-09-05 19:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • liuam
    liuam 板凳
    没看到规定要二级的,但一般都用双电源
    2005-09-04 22:41:04

    回复 举报