梁受扭过大怎么办?
梁受扭过大怎么办?
次梁离柱太近,SATWE计算主梁扭矩很大,箍筋超筋如何处理?
发布于
2010-05-17 00:08:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
jiaonaixu
补充一点,如果是悬臂梁则应该伸进去一跨,做简支带悬臂,负弯矩由简支梁(实际是连续梁)来平衡
2010-06-22 16:29:22
来自 PC
评论
举报
jiaonaixu
如果不是悬臂梁根本就不存在这种问题,你把次梁端看做固结了吧!这是不符合实际的,梁的抗弯刚度与主梁的抗扭刚度分配,不可能有这么大弯矩,一般都是按铰接算,梁端按构造配筋即可,已经讨论多次了,怎么还有人问呢?是程序给新人的误导
2010-06-22 16:26:22
来自 PC
评论
举报