两头水位差0.6米,长度2公里的重力流引水管道!

发布于:2010-05-16 22:50:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
两头水位差0.6米,长度2公里的重力流引水管道该如何设计,有没可能实现啊,而且是做双管。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ley
    ley 沙发
    可以的,不过流量会影响,为什么要设成2条管?设1条管损失小些(湿周小)。
    以后问题要交代清楚,如管径,管材...
    2010-05-20 17:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • supperboy
    supperboy 板凳
    估计实现不了把,2km的管的沿程损失不可能小于0.6m,就算能通水流量也很小的,选再光滑的管子也很难做到的,你还是加台水泵加压吧。