土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器一次缺相对二次电压的影响

电压互感器一次缺相对二次电压的影响

发布于:2010-05-16 22:41:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问:我单位的10KV电压互感器为Y0Y0接法,即一二次侧均为星接且中性点均接地。运行中发现高压B相熔丝熔断,在二次侧中性点接地且断开负载的情况下测得,Ua、Uc均为100V左右,Ub=0V,Uac、Ubc、Uab均为100V左右,Ua、Uc、Ubc、Uab为何这么高?不应该为100V/√3吗?而当断开二次侧中性点接地时,Ua、Uc均为60V左右,Ubc、Uab均为60V左右,Uac为100V左右,这应该正常吧?为什么两种情况测量结果不一样呢?恳请各位高手指点为感!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    是什么PT?Y0Y0接法?这接法应该是带剩余饶型式10000/根3/100 V的吧?
    如果B相熔丝熔断,相当于互感器B相断相,这时候就相当于两个单压PT串在AC线间,B相空的。
    二次侧应该是Ua=Uc=100V,Ub=0V;Uab=Ubc=100V,Uac是近似零还是100V呢?
    二次地线断开?Ua=Uc=60V,Uab=Ubc=60V。。二次断线(是在表计接线后侧断的吧?),表计似呼应该不能测量相压了,显示值应该是二次线圈上的压降吧?Uac=100V也应该是正常电压。

    高手继续分析。。
    2010-05-17 16:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    因10KV系统中性点是不接地的,B相高压熔丝断,其电容作用下,相当于高压B相接地,所以不断的电压升高。
    2010-05-17 12:39:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电流互感器的问题

请问怎么判断电气主接线图中电流互感器的个数?比如图中,应该是横着看算一组,还是竖着看算一组呢?[ 本帖最后由 zjzlfzwy 于 2010-5-16 22:43 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10