楼面180MM厚,泵送C30砼,坍落度18-20CM,浇完后泌水很厉害,请问:
1、那些因素可能导致泌水?
2、对结构有那些影响?
3、具体解决办法?
发布于
2005-08-31 16:34:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lg3271202
是压 是有点大了 坍落度过大也有可能出现沁水
2005-09-04 18:09:04
来自 PC
评论
举报
yms168
坍落度18-20CM,这么大,最大的才180MM,你那有点大了!
2005-09-02 22:16:02
来自 PC
评论
举报