土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ BV线的载流量是不是比YJV电缆小很多啊

BV线的载流量是不是比YJV电缆小很多啊

发布于:2010-05-16 21:04:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同样是2*10 40度时

BV只有47A
而YJV有61A,埋地时更大,25度时能达到91A

为什么民用喜欢用BV线,而不用电缆线?

同样电流,线径可以小很多

疑惑~~

我一般都选WDZA-YJY,基本到哪里都能用,BV从来没考虑过,今天看到天正的软件里算出来50A的开关要配16平方的线,特意去查了下,果然差很多,我想电缆再贵,10平方的总比16的BV要便宜吧,铜的数量摆在哪里了,为什么还要用BV的线呢?

望高人解答,多谢

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • ddq150204
    ddq150204 沙发
    两者的应用场所不一样,所以有的地方用电缆,有的地方用电线。话说回来,电缆的载流量高,但是价格也贵。一般干线用电缆,支线用电线,支线要配穿线埋管,管径不能太大,如果用电缆的话既不经济又不方便施工
    2013-09-21 11:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • grey111111
    grey111111 板凳
    电缆贵得多,要求不高的地方当然用BV线,另外导线施工方便多了。
    2013-09-20 22:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

根据计算电流选开关的问题

看到一贴:计算电流62A,选多大的开关?网友回复:如果是一个设备如果是是一组设备的总进线?如果是用电设备是灯具等照明负荷?如果是用电设备是电动机等动力负荷?如果断路器的工作环境仅仅几个,环境良好?不考虑降容系数呢? 额不是很明白,有没有高人详细介绍一下以上各种情况下应该怎么选?为何那么选?[ 本帖最后由 yuebingw 于 2010-5-16 16:47 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10