建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
334m2*3F*3m/F,本不要设消火栓,但是4.0.2-8设有自喷的、且建筑面积>1000m2的建筑1。设了(局部)自喷,就要上消火栓,2。水量不见依据3。因含自喷,室内>10L/s+室外>15L/s4。又5.0.4室内不能减少室内栓用水,7.1.5消火栓需完全系统[ 本帖最后由 2002-ytf 于 2010-5-16 15:22 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ssycet1
沙发
找本喷淋系统设计规范看看就有
2010-05-28 00:28:28
赞同0
-
yongrenwuzui
板凳
:( ,没有更好的办法,暂时只能按600布置了,谢谢大家的回答