电气工程
\
照明工程
\
发图讨论:此处防火门是否需设置安全出口指示灯
发图讨论:此处防火门是否需设置安全出口指示灯
发18层住宅建筑电梯厅前室建筑图一张
个人觉得根据高规要求
在图中所示的‘FM1’与‘FM3’两处公共部分防火门上不需要设置安全出口指示灯。
不知各位有何看法
希望大家一起讨论
发布于
2010-05-16 17:23:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
qoqodu
根据是疏散方向设置,fm1门肯定设置
2010-05-17 23:17:17
来自 PC
评论
举报
蛋腚
FM1肯定是需要出口指示的了
2010-05-17 08:12:17
来自 PC
评论
举报