给排水工程
\
建筑消防给水
\
高位水箱是否要设增压设施
高位水箱是否要设增压设施
屋顶标高15.50,有一层地下车库,设自动喷淋(中2级),针对喷淋系统高位水箱需要设增压设施吗?估计高位水箱到最不利喷头垂直距离为16.5m!
发布于
2005-08-31 15:52:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
yinhui-1980
本来就是可以不设置啊
静水压头大于5米了
2007-05-31 16:14:31
来自 PC
评论
举报
jjplj
要是实在不放心,你可以计算下,就算到水箱最低液位处的压力是多少,只要满足最不利的喷头就好了