在送电线路施工中,施工流程是很关键的,现把送电线路施工流程图贴上,供网友参考、讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
xly_9960
沙发
在交通便利的地方,采用吊车整体组装意见常见,,从一楼楼主提供的照片看,有几点应该可以做得更好:
2009-04-01 17:57:01
赞同1
-
mark6303
板凳
您好,我是广西的,现在我们公司也需吊车组立钢管塔,请问各位有该工作的施工方案吗?可否割爱给予参考?谢谢:)
2009-04-28 09:44:28
赞同0
加载更多1、在起吊过程中,被吊装的铁塔上有人,这是绝对不容许的。
2、在铁塔靠近塔脚侧的吊点应该才双吊车双吊点,这样有助被吊装的铁塔容易保持稳定。
3、不知道除吊点外,在铁塔塔身位置(需要经验公式计算)进行补强。大家可以用一根挂面的面条模拟一下。
4、在整个吊装过程中除了塔腿部为了方便塔腿就位,设置偏拉控制绳外,其他部位没有找到,请问万一在吊车重心不稳发生倾覆,或故障不能操作的情况概如何处理?后果极有可能是铁塔损毁、被改造段的导线铁塔损伤,人员伤亡。
所以,我个人觉得任何技术创新都必须以保障安全施工为前提。
这是本人的一点看法,仅供大家一起探讨。
回复 举报