关于自动喷水灭火系统施工规范条文的探讨

发布于:2005-08-31 14:55:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
3.0.5喷头的现场检验应符合下列要求:
3.0.5.1喷头的型号、规格应符合设计要求;
3.0.5.2喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全;
3.0.5.3喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
3.0.5.4喷头螺纹密封面应无伤痕、毛剌、缺丝或断丝的现象;
3.0.5.5闭式喷头应进行密封性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;试验时间不得少于3min。当有两只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只。重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头.

以上3.0.5.5条文出厂有检验报告和合格证是否有必要还做试验.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tgyd
    tgyd 沙发
    按照新规范应该做
    2006-03-17 10:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • adudashi
    adudashi 板凳
    应该做,原因在条文说明里讲的很清楚。
    2006-03-16 16:51:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多