土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 请教关于压力钢管安装后回填灌浆

请教关于压力钢管安装后回填灌浆

发布于:2010-05-16 11:23:16 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
压力钢管安装后回填素混凝土再灌浆,我们工程钢板材质是16MnR,内径3.6米,上部回填灌浆我们准备采用预埋灌浆管,请问各位:下部接触灌浆怎样处理?可否用敲击法发现有空腔部位后用电钻打孔灌浆,再用电焊封堵?用电钻开多大的孔好呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaobo361580440
    一般都是敲击打到没有浇筑密实的位置,在测算它们的空间大小。大于0.5个平方的才考虑灌浆处理。打孔采用攻丝孔完事后用累栓拧好焊死。
    2010-05-24 20:01:24

    回复 举报
    赞同0
  • muliok
    muliok 板凳
    分享了
    2010-05-24 19:10:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。