质量事故分析报告
我公司承建的********工程,**楼19层墙柱20层梁板,于2010年5月5日20:00时开盘浇筑混凝土,2010年5月6日11:00时浇筑完毕,总方量约为240m3。
我方于2010年5月6日16:00时拆除墙柱模板时,现场值班人员发现部分区域混凝土未凝固、松散,我方技术人员现场查看后发现混凝土表面发黑、基本没有强度、松散,初步定义为:疑似粉煤灰超量掺加,水泥量不足所致。覆盖区域为整层。
5月6日16:30时通知****商砼公司相关生产及技术人员到场。****商砼公司确定该次给我方供应混凝土大约260m3,其中四站供应了约230m3,二站供应了约30m3。经过分析:认为四站供应的混凝土出了质量事故,方量大约180m3。具体质量事故原因由****商品混凝土公司上报的《****混凝土质量事故调查及处理报告》,表明商砼站进材料时误将一车粉煤灰装入了水泥罐中。
我项目部查明原因后立即上报了公司相关部门,并成立了5.5质量事故处理领导小组,组长:**,组员:**、**、**、**、**、**、**。
经过对事故范围混凝土实体强度检测,和5.5专题会议研究决定,将**楼19层墙柱20层梁板混凝土全部拆除,并重新施工钢筋模板及水电预留预埋,经过验收合格后重新浇筑。
我公司要求****商砼公司检查四站生产设备、计量等情况,认真分析事故原因,以及采取的纠正和预防措施,并形成书面报告。同时要求****商砼公司暂停四站对我项目部供应混凝土,待事故原因完全清楚后再行拟定。
处理图片后附。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳且拆除时,不应用大锤,这样会产生很多微观裂缝,给结构安全及耐久性带来隐患
回复 举报