请教:关于变配电房通风量取值的问题?

发布于:2010-05-16 10:24:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
说说我的做法,大家点评下看看有没有什么错误?帮助我提高下:lol


1、因为都有气体灭火,所以按照事故排风,12次/h

2、考虑到设备的散热量,我一般按电器容量,比如1000KVA(电器专业一般都不知道自己的散热量)
M=0.013*1000/(1.01*7(送风温差))=1.838755304
风量L=M/(1.2*3600)=5516.265912 M3/h

综合1,2取大的一个风量,然后L*1.1或1.2 选出风机

竖井一般风速3~4M提面积

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zy830209
    zy830209 沙发
    请问一下第二个公式的出处是哪里啊
    2010-09-08 16:23:08

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    1、气体灭火后的排风,仅为了排除灭火用的气体。个人认为其不必按事故通风计算。

    2、计算正确,第二个公式中有笔误。当前变压器实际发热量没这么大,变压器样本上有。但设计过程中我们还是按此公式算。

    3、第一个计算公式中,送风温差应为变值,按项目所在地气象条件有所变化。
    2010-05-16 11:25:16

    回复 举报