说说我的做法,大家点评下看看有没有什么错误?帮助我提高下:lol
1、因为都有气体灭火,所以按照事故排风,12次/h
2、考虑到设备的散热量,我一般按电器容量,比如1000KVA(电器专业一般都不知道自己的散热量)
M=0.013*1000/(1.01*7(送风温差))=1.838755304
风量L=M/(1.2*3600)=5516.265912 M3/h
综合1,2取大的一个风量,然后L*1.1或1.2 选出风机
竖井一般风速3~4M提面积
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2、计算正确,第二个公式中有笔误。当前变压器实际发热量没这么大,变压器样本上有。但设计过程中我们还是按此公式算。
3、第一个计算公式中,送风温差应为变值,按项目所在地气象条件有所变化。