土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 十分急。在线等回答

十分急。在线等回答

发布于:2010-05-16 09:47:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我在画CAD。现在在画冷冻水管,但是我不知道冷冻水管要离天花板多高。我的房屋楼层是4M。还没吊顶,也不知道要吊多高。还有事冷冻水的送水管和回水管的间距最好取多少。我的走廊时2.4M宽。我知道冷凝水回水要比风机盘管低。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xianghui19831127
    谢谢楼上科普
    2010-05-17 14:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • lgh6808
    lgh6808 板凳


    1、冷冻水管的位置高度最好要与风管、消防水管(主要是喷淋)、电气管线、桥架等一起综合考虑。在初步设计时,只要考虑大概的标高及位置就行了,施工时大部份的安装人员都会根据实际现场情况作调整。

    2、冷冻水的送水管和回水管的间距一般根据管径(实际管径而不是公称管径,下同)与保温厚度以及现场实际情况来确定。一般来说保温后两管间的净距在50mm左右就可以了(在同一直线上按最大管径来确定)。

    当然,如能把各专业的管线全部综合在一起出份综合图那是最好的,那样所有管线 的标高、位置、间距等都能安排的较好,而且也便于施工。
    2010-05-16 15:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冬季未取暖地下室的温度

中原地区冬季未取暖地下室的温度采用多少

回帖成功