土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 怎么判断高效过滤器不行了?

怎么判断高效过滤器不行了?

发布于:2005-08-31 13:26:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

各位大大,有个问题请教,我一个实验室三百平米,用的是三台精密空调,一台小新风机,27个箱式高效过滤器。用了快一年。但现在也不知道这个高效过滤器还行不行,不知道有什么判断标准啊,高架地板下感觉挺脏的 ,但是上次用粒子计数器测还是万级校准。各位有什么办法检测高效过滤器是否更换吗?
还有个问题就是新风机,静压是200pa,但是后段加的中效过滤器堵死能到400pa,why?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xyzjm12
    xyzjm12 沙发


    支持!!
    2005-09-25 14:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • cuiguangy
    cuiguangy 板凳
    一般来说,高效过滤器的阻力达到初阻力的两倍就要更换了,国产的高效过滤器初阻力一般为235帕,那么等到阻力到了470帕时就该换了。一般两年到三年换一次。
    2005-09-24 21:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 476 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库防排烟

本建筑为六层建筑,地下一层。车库设于地下一层。由于车库面积超过2000,故车库按9轴划分为两个防烟分区,通风系统和防排烟系统分开设置,排烟系统通过感烟报警系统连锁控制,通风系统通过检测车库的二氧化碳浓度自动启停。为了保证车库通风良好,在车库内设置诱导风机。