有两台发电机组并列运行,但是中性点之间存在电势差,两台发电机不一样,我请教别人说是两个发电机不一样,中性点产生的三次谐波就不一样,不一样就有电势差!我也不知道是不是这样,发电机的三次谐波的产生与什么有关?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
功率因数是同用户的负载有关,与发电机本身一点关系也没有,请你查查是不是功率因数表的CT或PT线相位不对,或测一下负载真正的功率因数是多少,
在增大发电机的无功时,COS表是从滞后0.95升高至滞后0.80是对的,对发电机来说,发出的无功越多,功率因数越低,功率因数高于0.8,说明发出的无功不足,所以你的功率因数表指示是正确地。
供电端一方面需要发电端提供足够无功,一般按0.8考核功率因数,一方面需要用户尽量提高功率因数,减少无功损耗,因为发电端提供的无功容量是有限的,所以要求用户就行无功补偿。
回复 举报