低压发电机组电容补偿方案

发布于:2005-08-31 13:11:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
常有人问:在低压发电机组有功超发时,无功不敢加大(因引起发电机转子电流超高,发电机温升超高),想用电容补偿方法补上无功。

现在发电机功率为500KW两台,有时会单机运行,运行时功率因素为0.95。想补偿后为0.8。怎么计算?若长时间在此工况运行,电容柜应如何做?

希望生产厂商提供方案,电子邮箱:wengchj@163.com

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhenbao_jinan
    感觉10楼说的正确。
    2005-09-26 20:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • sunyi200271
    sunyi200271 板凳
    以下是引用gaolao9711在2005-09-09 12:55:57.0发表的内容:

    功率因数是同用户的负载有关,与发电机本身一点关系也没有,请你查查是不是功率因数表的CT或PT线相位不对,或测一下负载真正的功率因数是多少,

    在增大发电机的无功时,COS表是从滞后0.95升高至滞后0.80是对的,对发电机来说,发出的无功越多,功率因数越低,功率因数高于0.8,说明发出的无功不足,所以你的功率因数表指示是正确地。
    供电端一方面需要发电端提供足够无功,一般按0.8考核功率因数,一方面需要用户尽量提高功率因数,减少无功损耗,因为发电端提供的无功容量是有限的,所以要求用户就行无功补偿。