地下室底板为倒无梁楼盖,底板面筋包括跨中板带和柱上板带都有25%在跨中搭接是否违反规范???谢谢!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 沙发
    无梁楼盖板(或无梁底板)要满足接头25%的要求,必然有部分钢筋在跨中搭接。你这个现象太常见的了,而且应该这么做。如果是梁板式楼盖(或底板),则不同。
    2010-05-21 11:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • hhzhonghua
    hhzhonghua 板凳
    违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处。但此并非强规,个人认为只要搭接长度能够满足钢筋受力要求,应该问题不大。