土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 会PKPM的大哥大姐请进 帮帮忙 我要崩溃了

会PKPM的大哥大姐请进 帮帮忙 我要崩溃了

发布于:2010-05-15 17:05:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在算一个框架结构
在TAT的底层柱最大组合内力简图中 选择M(MAX)得到的下图所示弯矩为217.8
按理说这应该就是最大的弯矩了吧 和我手算出来的也基本上吻合


但是来到绘制施工图里的“挑选一个施工图”选项里面 我选择内力包络图 得出的弯矩却是250多 如下图所示


到底是怎么回事啊???迷茫中

还有个问题 抗震系数在哪里输入啊? PKPM显示的弯矩包络图中是否已经乘以了该系数R(RE)? 还是在算配筋的时候才乘以


万分感谢!!!在线等解答

干脆把模型发给大家 顺便帮我看看 为什么第四层钢筋突然增加那么多啊 与我手算的不符合

一共三个问题 万分感谢 多多帮忙

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yueyue1983
    yueyue1983 沙发
    你这个不是模型。WS是什么文件啊?我打不开的
    2010-05-18 15:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • acac8794
    acac8794 板凳
    你最好把你建的模发过来帮你看看
    2010-05-18 09:50:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm出现这种情况怎么弄啊

这是一个楼梯间,我把板厚改为0,satwe算出来就出现这样子,如果用tat,或者satwe中定义所有楼板为刚性的话计算结果显示正常的,我想这是因为柱子x向没有拉结的原因,不知道大家是怎么做的

回帖成功

经验值 +10