土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多蒸发器问题

多蒸发器问题

发布于:2010-05-15 07:02:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一比泽尔机组 带4个蒸发器(展示柜) 第一个蒸发器温度下不来 其他后面3个温度正常 请高手知道下!谢谢各位。 用的热力膨胀阀

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shisongpo
    shisongpo 沙发
    同意上面几位楼主的观点;你要把情况说明白;
    原因很多;但是主要的;很可能阻力不同;造成的分液不均;
    你的回路是并联的还是单独的;单独的;可以测到格格回路的回气压力吗
    2010-05-18 21:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • whereisflower
    whereisflower 板凳
    阻力不一致,供液不均,或者是第一台蒸发器回气管路有较大阻力损失,或检查一下蒸发压力调节阀
    2010-05-18 18:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨制冷

最小的氨制冷机可以拉动多大的冷库

回帖成功

经验值 +10