土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 转贴:关于消防负荷供电的方式选择

转贴:关于消防负荷供电的方式选择

发布于:2005-08-31 08:22:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手头有一某废物库的工程设计
库区远离有人居住区域,库区线路仅有1路10kV架空支线,1台变压器,而库区设置了室外消防,有数十千瓦的消防泵2台.此类消防电源该怎么设计?
选用EPS/柴油发电机经济花费较大.
如不考虑其他因素,可否为消防泵设置双切,2路电源均同一台变压器的低压侧配出?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bdhc123
    bdhc123 沙发
    二楼:消防设备无论在哪都属于一级负荷。不是吧?
    消防负荷也有可能二级甚至三级负荷。建筑设计防火规范(GBJ16-87)2001年版10.1.1条。
    楼主的问题可不可以主要看负荷等级。
    2005-09-01 17:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • byhnet
    byhnet 板凳
    按规范不可以,规范上明确规定要两路电源,而且两路电源不能来自同一变压器.
    2005-08-31 22:41:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家来看看这个配电方式,是否适当!谢谢...

一240米长的沿街二层店铺,共40户,我考虑的,放射式,每六十米设置一总箱!总箱出10个单相支路给10户店铺.是否适当?

回帖成功

经验值 +10