后加氯效果不好,求助~!

发布于:2010-05-14 17:23:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
大家好,小弟这有新建给水厂一座(5W方/日),现试运行,消毒剂为液氯,加氯效果一直不好,比原老水厂单位氯耗高出一倍。采用前后加氯,后加氯点为滤池出水DN1000管道上,加氯系统及管线均无问题,加氯管道与出水管连接严格按照规范要求。
有以下现象:由于V型滤池出水口积水方井存在跌落水,致使滤池出水管中带有大量气泡,清水池进水口人孔处有气泡冒出,并伴随明显氯气味。(设计将原有滤池内堰口调整到清水池内)
请各位达人帮忙看下,我这情况是不是滤池出水管带有空气致使后加氯不能充分溶解于水中,随气泡散失了?以及该如何解决这个问题。
如有小弟未阐述清楚地地方,请各位达人提出,水厂运行在即,请各位达人指点下,谢谢了:time: