我要敷设1.6km的电缆埋管敷设那要多少距离设置一个工井?可不可以不设工井直接排管埋然后设计个检查井?
还有就是想问问各位大侠,在电缆排管敷设时是否一定要设置排水管?
如果要拿着排水管是要整条电缆沟都要还是就只要在工井部分设置就可以了?
谢谢!!!:handshake

全部回复(85 )

只看楼主 我来说两句
  • 123阿甘
    123阿甘 沙发
    路过,领教了,
    2016-09-21 10:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • guandaoyi
    guandaoyi 板凳
    电缆+套管直埋敷设,如没有经过道路,可在出线处及进线处各设一手孔井。
    电缆沟敷设,100-500M视工程情况设手孔井。
    敷设经建筑物,道路等时,需在建筑物,道路等两侧各设一手孔井。
    手孔井内雨水可直接排至市政雨水系统内,无需另做系统。
    如采用电缆沟,则电缆沟全程均需考虑雨水,在手孔井处做一集水坑,将雨水直接排至市政雨水系统。