大家好!我来求助!
工地上来了一台排烟风机,如图所示,问题来了:管径设计为1000*450,但是风机的口有1600*1600那么大,我们应该如何施工?
我们的方案是在风机口处堵一块铁皮,在铁皮上开1000*450口,再接风管。
如何?正确方案又是什么?谢谢大家!!
发布于
2010-05-14 14:22:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
杉木52013114
谁教你用帆布做变径的?
2010-10-21 17:10:21
来自 PC
评论
举报
小虎爸
首先请楼主要请相关人员再计算一下排烟风机或风管数据有无问题
非得这么接的话,一定得接软接头后慢慢变径再接1000*450的风管,变径的长度取3-5倍风管直径,
像楼主这么接的话,效果很难达到设计要求
2010-10-20 21:58:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sunjx56
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
51
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通工程施工
返回版块
5.34 万条内容 · 283 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
非得这么接的话,一定得接软接头后慢慢变径再接1000*450的风管,变径的长度取3-5倍风管直径,
像楼主这么接的话,效果很难达到设计要求