土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 新人求助!!!情况如下
大家好!我来求助!
工地上来了一台排烟风机,如图所示,问题来了:管径设计为1000*450,但是风机的口有1600*1600那么大,我们应该如何施工?
我们的方案是在风机口处堵一块铁皮,在铁皮上开1000*450口,再接风管。
如何?正确方案又是什么?谢谢大家!!

QQ截图未命名.jpg

全部回答(6 )

  • 杉木52013114
    谁教你用帆布做变径的?
    2010-10-21 17:10:21 来自 PC 评论 举报
  • 小虎爸
    首先请楼主要请相关人员再计算一下排烟风机或风管数据有无问题
    非得这么接的话,一定得接软接头后慢慢变径再接1000*450的风管,变径的长度取3-5倍风管直径,
    像楼主这么接的话,效果很难达到设计要求
    2010-10-20 21:58:20 来自 PC 评论 举报
加载更多