土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中频感应炉的功率因数大概是多少?
315kw的变压器用一天250KV的中频感应炉和少量电机,配电房的电容柜一直没投用,电费发票的功率因数显示92%,是不会中频感应炉不需要补偿,功率因数应该本来就比较高??

全部回答(6 )

  • chj741008
    在中频炉等谐波严重的环境下,一般的控制器如JKL5C、JKL7C、JKGF、JKW7C、NWKL1等数码管显示的产品,都不好使用。由于这类控制器采用电流电压波形运算产生方波,在通过方波信号的脉冲宽度计算功率因数,要求电网波形为正弦,谐波会造成功率因数显示误差大于0.2,不投电容器,甚至会显示超前状态。
    解决办法:首先,将控制器换成老式的指针式无功补偿控制、或者抗谐波控制器。
    中频炉的功率因数多在0.85~0.90之间,我们改造过上百家中频炉补偿柜。有中频炉的电网,会产生非常大的线损、设备绝缘老化、电压不稳定等问题,所以,进行适当的滤波兼补偿是必须的。
    先花300元,买个指针式功率因数表,试一试。如果电容柜没装电抗器,请务必加装。
    联系方式:同上,浙江正泰集团,成工。

    [ 本帖最后由 chj741008 于 2010-10-26 10:02 编辑 ]
    2010-10-26 09:51:26 来自 PC 评论 举报
  • chj741008
    电容柜一般性设计原则:
    1、选好电容器,电容器体积太小,说明材料薄,请选择抗谐波型电容器,电容器薄膜最少要用厚度8μm以上;
    2、熔断器保护,按电容器额定电流的1.7~2.0选择,不推荐微断;
    3、可以不装热继电器;
    4、连接导线一定要压接并搪锡,导线一定要选国标的,20kvar以下用6平方,20~40kvar选10平方,40~60选16平方。
    5、一定要考虑谐波的影响;如果负载装有变频器、直流设备、直流调速、电弧加热、中频炉等,必须根据这些谐波设备的功率之和占总负载功率的比例来确定电容柜的设计。
    一般原则:谐波源的比例20%以下,可以不做考虑,按常规设计;
    20%~30%时,可以提高电容器的额定电压到450~480V,
    30%~50%时,必须加装CKSG型低压失谐电抗器,
    50%以上时,必须进行消谐滤波处理,否则,电力部门可能会停电整顿(有关系的例外)。
    (有需要高低压电容器和滤波电抗器的请与我联系,全国最高性价比,浙江原产,非贴牌,质保两年。承接设备改造,QQ:857316944,13780192432成**)

    [ 本帖最后由 chj741008 于 2010-10-26 10:10 编辑 ]
    2010-10-26 09:40:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10