土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 开在建筑物天井的窗户能不能当做自然排烟窗?

开在建筑物天井的窗户能不能当做自然排烟窗?

发布于:2010-05-14 10:16:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教下 开在建筑物天井的窗户能不能当做自然排烟窗?建筑物共5层,每层靠天井的墙面均有开窗
但这个天井有顶棚的 顶棚设在比屋面高出大概3m的地方, 四周是百叶围护起来 觉得这个天井有点像室内的感觉了
只是四周完全是百叶维护 如果算排烟通风面积 是足够的
不知道这样自然排烟可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wpdsk
    wpdsk 沙发
    我觉得还是可以的,只要不超过12米,烟气能从有百叶出去。就能自然排烟有效。
    2010-06-10 10:56:10

    回复 举报
    赞同0
  • lijing_2008
    lijing_2008 板凳
    如果天井的相对的两面墙过于靠近,或者天井比较小,烟气或火苗会因受限而从上层的窗蔓延到室内,我觉得开向天井的窗应该为防火窗,就不能作为排烟用。
    这个间距或天井开窗相邻距离多少满足要求,没找到明确的说法。
    2010-06-09 22:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防部门说车库排烟口安装在风管下面效果好,是这样吗

我们这边通常的做法是地下车库排烟口侧装,并且安装调节阀,一直都没有问题。今天去某地,消防部门说安装在侧面不行,必须改到风管下面,他说安装到风管下面可以直接把烟吸走,效果好,我理解中的储烟仓的概念安装在下面效果应该最差的,还不好调节。大家觉得的呢?论坛上好像某位老兄也被提出类似的问题,只是要求他安装到风管上面去

回帖成功