土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 扩建工程的基础疑问

扩建工程的基础疑问

发布于:2010-05-13 23:18:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现有一个28层的酒店(1993年建,一层地下室)外3层群房扩建,采用人工挖孔桩。由于原建筑承台的影响,部分跨度外挑4m左右,我想把2根柱子基础落在原核心筒承台上,不知道可行否,敬请指教。
如图,黄色为扩建部分柱子,绿色为原核心筒承台边线。

[ 本帖最后由 lspxyz 于 2010-5-13 23:26 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 大卫xyz
    大卫xyz 沙发
    谢谢大家的回复
    1.新建筑和原建筑有100的缝宽。
    2.我所说的独立基础就相当于一个新的承台把力分散在原承台上,1300*1300*400的基础,放在原来的承台上面。楼上转透概念很清晰,不过我自己认为一从造价方面不合适二下面再加桩是对原建筑承台的扰动过大,荷载不大,新扩建部分为人工挖孔桩,沉降应该不大。
    基于上述原因,在不影响安全的前提下选择了不太规范的做法。
    2010-05-29 13:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • zdx65
    zdx65 板凳
    不妥。概念不清。可以钻透承台,补桩
    2010-05-27 13:58:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构,基础用预制混凝土方桩???

框架结构,基础用预制混凝土方桩,上面承台梁能拉通吗?做成类似柱下条形基础的形式?柱下条形承台梁,这样合理吗?

回帖成功

经验值 +10