土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调房间温度要到14度,商用空调多联机能达到吗
最近做一酒窖,甲方要求空调房间温度要到14度,我想用商用空调多联机,可心里没谱,请教高手们,能达到吗

全部回答(34 )

  • zsf9229
    选择二级压缩的
    2011-03-22 01:21:22 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb

    楼主是说房间的温度是否能够实际降到14度
    光改一个设定温度值就能达到?没那么简单吧
    一般房间空调的风量有多大?送风温差多大?换气次数多达?这些都变不了(或者说不可能轻易改变),要想房间降到14度以下可不容易.
    2011-03-19 23:02:19 来自 PC 评论 举报