梁抗剪箍筋和剪扭箍筋的大值 (Astv) = 231
梁剪扭纵筋 (Astt) = 0
梁剪扭箍筋 (Astv0) = 231
纯扭箍筋的单根箍筋面积 (Astv1) = 0
超限标志(JCJC 0表示不超限,1表示超限) = 1
梁剪扭配筋计算的扭矩 (Tb) = 6
梁剪扭配筋计算的剪力 (Tv) = 946
梁设计轴力 (Fn) = 0

我知道是抗剪超限 什么原因?(上面内容是从pkpm中复制)

[ 本帖最后由 liuming335 于 2010-5-13 21:40 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ayzh_123
    ayzh_123 沙发
    试下用satwe新版及旧版各计算下,用旧版计算可能不超限
    2010-05-18 22:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    看一下超筋信息,再结合说明书看一下,就很明确了
    2010-05-18 15:41:18

    回复 举报
    赞同0