今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。
我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。
还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)

以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • longermeng
    longermeng 沙发

    学习了

    2022-12-13 13:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • 电气设计zx
    两个PT是V-V接法,适用于线电压测量。三个PT是Y接法,适用于电压测量及保护,中性点不会漂移。
    2022-01-12 08:04:12

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0