加压送风管穿越前室怎样处理

发布于:2010-05-13 20:59:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
加压送风管穿越前室怎样处理
现做了33层的住宅楼,加压送风分段考虑。一部分由屋顶加压送风机承担,另一段加压送风机设置在地下室,所以不可避免的加压送风管穿越前室到风井。问:加压送风管穿越前室怎样处理?请指教。
1.在穿越处加防火阀(70度)。(由于风管出风机房设置了防火阀(70度),再在前室设置一个防火阀,是否不太好?)
2.风管耐火极限不应小于1小时。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿胜01
    阿胜01 沙发
    火阀一般我只加1个,进前室处。前室大的话加2个。然后风管耐火极限2h,采用防火材料包覆
    2h是在哪里出现的
    2015-03-31 14:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • whwkt
    whwkt 板凳
    风管下部设置防火板或夹层,也是个很好的办法。
    2010-05-14 12:12:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关2层地下室的正压送风问题!

请教:24层住宅,地下两层,平时做车库,战时地下二层部分做人防。地面以上防烟楼梯间和合用前室都是自然排烟,地下两层防烟楼梯间和合用前室无法自然排烟,我准备做正压送风,请问防烟楼梯间和合用前室的风量如果确定?我在 上第1215页找到“只负担地下一层加压送风时的最小风量限值”,防烟楼梯间16000风量,合用前室12000风量,不知这个风量可适用本情况? 请教。