土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 配电房应急照明问题

配电房应急照明问题

发布于:2010-05-13 20:03:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在设计一个配电房,配电房里要设置应急照明,就是不明白要每一盏灯多都做应急照明还是部分做就好,规范上不是说备用照明停电时照度要达到100%但是有人说做一部分就要??还有参考平面是要取多少?、

参考平面
配电装置室 0.75m水平面
变压器室 地面
电源设备室,发电机室 地面

[ 本帖最后由 s3535272 于 2010-5-13 20:21 编辑 ]

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    一般是全部作,如果只是做部分灯具,那么要保证照度值达到200lx
    2017-01-04 16:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • 希望在前方
    看看。。。
    2017-01-04 08:27:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

原理分析

请大家分析三个断路器的工作原理,并发表高见

回帖成功

经验值 +10