R717 (氨)、 R22 饱和状态温度、压力对照表(参考)
R717

R22
温度

压力
( 绝对 )
MPa
压力
( 表压 )
MPa
温度

压力
( 绝对 )
MPa
压力
( 表压 )
MPa
温度

压力
( 绝对 )
MPa
压力
( 表压 )
MPa
温度

压力
( 绝对 )
MPa
压力
( 表压 )
MPa
42
1.65
1.55
3
0.481
0.381
42
1.61
1.51
3
0.548
0.448
41
1.60
1.50
2
0.463
0.363
41
1.57
1.47
2
0.531
0.431
40
1.56
1.46
1
0.447
0.347
40
1.54
1.44
1
0.514
0.414
39
1.51
1.41
0
0.430
0.330
39
1.50
1.40
0
0.498
0.398
38
1.47
1.37
-1
0.414
0.314
38
1.46
1.36
-1
0.482
0.382
37
1.43
1.33
-2
0.399
0.299
37
1.42
1.32
-2
0.466
0.366
36
1.39
1.29
-3
0.383
0.283
36
1.39
1.29
-3
0.451
0.351
35
1.35
1.25
-4
0.369
0.269
35
1.35
1.25
-4
0.436
0.336
34
1.31
1.21
-5
0.355
0.255
34
1.32
1.22
-5
0.421
0.321
33
1.28
1.18
-6
0.342
0.242
33
1.29
1.19
-6
0.407
0.307
32
1.24
1.14
-7
0.328
0.228
32
1.26
1.16
-7
0.393
0.293
31
1.20
1.10
-8
0.316
0.216
31
1.22
1.12
-8
0.380
0.280
30
1.17
1.07
-9
0.303
0.203
30
1.19
1.09
-9
0.367
0.267
29
1.13
1.03
-10
0.291
0.191
29
1.16
1.06
-10
0.354
0.254
28
1.10
1.00
-11
0.279
0.179
28
1.13
1.03
-11
0.342
0.242
27
1.07
0.968
-12
0.268
0.168
27
1.10
1.00
-12
0.330
0.230
26
1.04
0.936
-13
0.257
0.157
26
1.07
0.972
-13
0.318
0.218
25
1.01
0.905
-14
0.247
0.147
25
1.04
0.944
-14
0.307
0.207
24
0.975
0.875
-15
0.236
0.136
24
1.02
0.916
-15
0.296
0.196
23
0.945
0.845
-16
0.226
0.126
23
0.989
0.889
-16
0.285
0.185
22
0.915
0.815
-17
0.217
0.117
22
0.962
0.862
-17
0.274
0.174
21
0.887
0.787
-18
0.208
0.108
21
0.936
0.836
-18
0.264
0.164
20
0.859
0.759
-19
0.199
0.099
20
0.910
0.810
-19
0.254
0.154
19
0.832
0.732
-20
0.190
0.090
19
0.885
0.785
-20
0.245
0.145
18
0.806
0.706
-21
0.182
0.082
18
0.860
0.760
-21
0.236
0.136
17
0.780
0.680
-22
0.174
0.074
17
0.836
0.736
-22
0.226
0.126
16
0.755
0.655
-23
0.166
0.066
16
0.812
0.712
-23
0.218
0.118
15
0.730
0.630
-24
0.159
0.059
15
0.789
0.689
-24
0.209
0.109
14
0.706
0.606
-25
0.151
0.051
14
0.767
0.667
-25
0.201
0.101
13
0.683
0.583
-26
0.145
0.045
13
0.744
0.644
-26
0.193
0.093
12
0.660
0.560
-27
0.138
0.038
12
0.723
0.623
-27
0.185
0.085
11
0.638
0.538
-28
0.131
0.031
11
0.701
0.601
-28
0.178
0.078
10
0.616
0.516
-29
0.125
0.025
10
0.681
0.581
-29
0.171
0.071
9
0.595
0.495
-30
0.119
0.019
9
0.660
0.560
-30
0.163
0.063
8
0.575
0.475
-31
0.114
0.014
8
0.641
0.541
-31
0.157
0.057
7
0.555
0.455
-32
0.108
0.008
7
0.621
0.521
-32
0.150
0.050
6
0.536
0.436
-33
0.103
0.003
6
0.602
0.502
-33
0.144
0.044
5
0.517
0.417
-34
0.098
-0.00
5
0.584
0.484
-34
0.138
0.038
4
0.498
0.398
-35
0.093
-0.01
4
0.566
0.466
-35
0.132
0.032
海拔高度超过 1000 的地区表压值应修正。